Я не знаю, что это за проводка. Запас... А есть ли там запас? К тому же учти, что толщина провода считается по току. Возьмем 1 кВт мощности. При напряжении в 1000 В это будет ток 1 А. А при 12 В - уже 83 А. Если для первого случая будет достаточно, грубо говоря, провода сечением 1 кв. мм., то для второго понадобится уже 10-15 кв. мм. (цифры условные). И это несмотря на одинаковую мощность в нагрузке. Силовая высоковольтная и силовая низковольтная нагрузка требуют очень разных проводов. Не зря от электростанции электричество идет с типичным напряжением в 500 киловольт и только у потребителя снижается до 220 вольт. Если от электростанции тянуть 220, провода понадобятся метрового диаметра, если не больше.Fanatic написал(а):Насчёт проводки и цветной маркировки на ней: если это взяться имплементить, то тогда уж почему бы не выклянчить у знакомых в исследовательском институте проводки от силовых установок? Они говорят, что она рассчитана на высокие токи и нагрузки, а очевидно, что она гораздо тоньше ёбриковской. Понимаю, что чудес на свете нет, но возможно она сделана каким-то особым образом, где запас характеристик провода достигается засчёт каких-то других вещей? У них есть такая двух цветов: мутно-тёмная и мутно-светлая, но новая, в мотках, ещё не пользованая. Или же это вообще делать никак нельзя?
Принцип понятен?